Гость
|
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:17 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
|
Доброго времени суток! Наша компания занимается дизайном, и не сильны в нормах по газу, поэтому хотим узнать можно ли на кухне соорудить островной блок, чтобы поставить на нем газплиту, но возникают сложности по прокладке газовой трубы плите. Есть вариант проложить в полу (55-65мм будет), посоветуйте как грамотно сделать чтобы у клиента не возникли проблемы с газовой службой в дальнейшем, может кто то уже решал такую задачу. Благодарны за советы! |
|
|
|
NefteGaz
|
Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:44 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Статус: Offline
|
А вдруг утечка тогда аварийной газовой службе придется пол разбирать что ли? Правила допускается прокладку газопровода в штробе, то есть можно сделать сверху съёмную накладку (аранжировку), и при необходимости открывать ее. |
|
|
|
GIP
|
Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:18 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Статус: Offline
|
Вот что говорят нормативные документы:
СНиП 42-101-2003
6.10 Скрытая
прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими
требованиями:
а) в штрабе
стены:
- размер штрабы
принимается из условия обеспечения возможности монтажа, эксплуатации и ремонта
газопроводов;
- вентиляционные
отверстия в щитах, закрывающих штрабу, размещаются исходя из условия
обеспечения ее полного проветривания;
б) в полах
монолитной конструкции:
- толщина
подстилающего слоя пола под газопроводом, а также расстояние от металлических
сеток (или других конструкций, расположенных в полу) принимается не менее 5 см;
- толщина
подстилающего слоя над газопроводом принимается не менее 3 см;
- газопровод замоноличивается
в конструкцию пола цементным или бетонным раствором, марка которого
определяется проектом;
- отсутствие
воздействия на полы в местах прокладки газопровода нагрузок в соответствии с
требованиями СНиП 2.03.13 (от транспорта, оборудования и т.п.) и агрессивных
сред;
- газопроводы в
местах входа и выхода из полов следует заключать в футляр, выходящий не менее
чем на 5 см из пола и заанкерованный в конструкцию пола;
в) в каналах
полов:
- конструкция
каналов должна исключать возможность распространения газа в конструкции полов и
обеспечивать возможность осмотра и ремонта газопроводов (каналы засыпаются
песком и перекрываются съемными несгораемыми плитами);
- не допускаются
прокладка газопроводов в местах, где по условиям производства возможно попадание
в каналы агрессивных сред, а также пересечения газопроводов каналами других
коммуникаций.
6.11 При
прокладке газопроводов в штрабе предусматривают крепления его к конструкциям
здания. Прокладка газопроводов в канале предусматривается на несгораемых
опорах. |
|
|
|