Клуб газовиков
   

   

Вход   Регистрация   Профиль   Выход
Приветствую Вас, Гость · RSS 29.06.2017, 17:17

Эксперты форума газовиков [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » просаживается на грп рдук 100
просаживается на грп рдук 100
skripkaДата: Пятница, 28.02.2014, 11:00 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
на грп просаживается рдук 100. из за чего ето происходит
 
NikonДата: Пятница, 28.02.2014, 14:23 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
Напишите подробнее, какое давление, когда начались проблемы, что сделали для устранения?
 
skripkaДата: Пятница, 28.02.2014, 15:50 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
На входе давление 5.2 на выходе держим 200. Проблемы начались после т.о. Поменяли мембраны на пилоте и регуляторе, поменяли уплотнения клапана регулятора и клапана на пилоте. Пробовали изменять диаметр на дроселях
 
NikonДата: Понедельник, 03.03.2014, 12:39 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
А вернуть назад родные мембраны-пружины не пробовали? Ну и сложновато ожидать стабильности при перепаде с 6атм на 200мм. По Вашему описанию не совсем понятно какие проблемы и при каких условиях работы регулятора у Вас возникают. Опишите более подробно, какие проблемы с РДУК у Вас возникли. По личному опыту обслуживания РДУК проблем с такими регуляторами было не много. В настоящее время нормально работают такие регуляторы при входном давлении 4.3 атм, а на выходе держат 230 мм вод ст.
 
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » просаживается на грп рдук 100
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:

Главная | Новости | Статьи | Файлы | Магазин | Форум | Работа | Словарь

 Клуб Газовиков
 Обратная связь
 Эл. почта: clubgas@mail.ru
 
Яндекс.Метрика