Проектировщик Казань | Дата: Вторник, 30.01.2018, 08:47 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| Проконсультируйте пожалуйста, разрешено или нет размещение блочно-модульной котельной внутри производственного помещения, приведите ссылки на НТД?
|
|
| |
Vika | Дата: Четверг, 01.02.2018, 16:43 | Сообщение # 2 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| В соответствии с определением СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 котельная блочно-модульная: отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков технологического оборудования, размещенных в строительном модуле. Между тем прямого запрета на размещение блочно-модульной котельной внутри производственного помещения действующим законодательством не предусмотрено. Размещение указанных объектов определяется заданием на проектирование в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства и промышленной безопасности. В соответствии с п.7.3 СП 89.13330.2016 здания блочно-модульных котельных следует выполнять степени огнестойкости I и II класса пожарной опасности СО, степени огнестойкости III классов пожарной опасности СО и С1.
|
|
| |