Гость
|
Дата: Четверг, 20.10.2016, 17:16 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Возможна ли прокладка газопроводов низкого давления в сельских поселениях или сложившихся исторических кварталах городов непосредственно под проезжей частью улиц в траншеях, учитывая отсутствие зелёной зоны, тротуаров и разделительных полос? (в действующих СП, регламенетирующих проектирование сетей газоснабжения, об этом не сказано. В СП 42.13330.2011 указано, что прокладка возможна, но при условии обустройства тоннелей) |
|
|
|
Гость
|
Дата: Четверг, 20.10.2016, 17:28 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Да, возможна. Во-первых, подобную прокладку позволяет приведенная dами норма, во-вторых, косвенно об этом говорит пп."г" п.27 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления - Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870. |
|
|
|