Подключение варочной панели - Газовый форум
    Клуб газовиков
   

   

Вход   Регистрация   Профиль   Выход
Приветствую Вас, Гость · RSS 04.12.2022, 21:49

Эксперты форума газовиков [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Подключение варочной панели
Подключение варочной панели
Леонид Дата: Понедельник, 10.10.2016, 23:48 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Имеется плита (фото по ссылке) https://www.dropbox.com/s....pg?dl=0

Планируется на то же место установить газовую варочную панель. Есть опасение, что т.к. у варочной панели нет защитной крышки сзади, гибкий шланг может нагреваться. Насколько оно обосновано? Не нарушаются ли какие-то нормы при этом?

Спасибо.
 
Гость Дата: Вторник, 11.10.2016, 07:42 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Газопровод и гибкий шланг не должны нагреваться. Тем более у вас там еще муфтовые соединения шарового крана, все такие соединения на ленте фум, которая при нагреве теряет свою уплотняющую функцию и могут образоваться утечки газа. Я бы посоветовал вам увести влево варочную панель. Или после отвода газопровода от стояка, поставить уголок (направлением в пол), после него уже кран вертикально установить, а там и гибкую подводку вниз увести.
 
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Подключение варочной панели
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Главная | Новости | Статьи | Файлы | Магазин | Форум | Работа | Словарь

 Клуб Газовиков
 Обратная связь
 Эл. почта: clubgas@mail.ru