Неразъемное соединение полиэтилен-сталь (НСПС). - Газовый форум
    Клуб газовиков
   

   

Вход   Регистрация   Профиль   Выход
Приветствую Вас, Гость · RSS 21.05.2022, 06:42

Эксперты форума газовиков [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Неразъемное соединение полиэтилен-сталь (НСПС). (Расстояния НСПС от фундамента здания.)
Неразъемное соединение полиэтилен-сталь (НСПС).
Kiruha Дата: Понедельник, 29.07.2013, 14:16 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Здравствуйте подскажите пожалуйста, есть ли требования к установке НСПС по расстоянию от фундамента здания? А то проектировщики пишут 1 или 2 метра!?
 
Levin Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:27 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Это обоснованные требования 42-103-2003 п. 5.18 При переходе с полиэтилена на сталь на горизонтальном участке газопровода-ввода соединение "полиэтилен-сталь" располагается на расстоянии от фундамента газифицируемого здания (в свету) не менее 1 м для газопроводов низкого давления и 2 м для газопроводов высокого и среднего давления, а в футляр заключается вертикальный участок надземного выхода.
 
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Неразъемное соединение полиэтилен-сталь (НСПС). (Расстояния НСПС от фундамента здания.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Главная | Новости | Статьи | Файлы | Магазин | Форум | Работа | Словарь

 Клуб Газовиков
 Обратная связь
 Эл. почта: clubgas@mail.ru