Дата: Среда, 04.05.2016, 15:19 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
|
Как же быть, когда отключающее устройство попадает в охранную зону ЛЭП? Ну негде ставить. Ставим сейчас обязательно на границе земельного участка. Но обычно по границам уже идет ЛЭП. Согласно п.4.45 СП 42-101-2003 у нас есть охранные зоны ЛЭП и не сказано для каких именно отключений, а значит имеется в виду и надземные и подземные. Эксплуатационные службы требуют установки, но часто бывает это не возможным. Как же быть? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Четверг, 05.05.2016, 10:29 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Строительство в охранной зоне допустимо только при разрешения собственника данного сооружения. Запросите ТУ на установку отключающего устройства в границе охранной зоны ЛЭП у собственника ЛЭП. И не забудьте про защиту от падения эл.провода, так как ЛЭП в непосредственной близости. |
|
|
|
skalik
|
Дата: Четверг, 05.05.2016, 18:39 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
|
ЛЭП на сколько кВ? Речь идет о отключающем устройстве на газопроводе-вводе к жилому дому?
В отдельных случаях, по согласованию с заинтересованными организациями, допускается уменьшение указанных расстояний в ПУЭ, а это 7 метров от проводов до газопровода. Например в Украине где нормы практически не отличаются от РФ я делал проекты где мы согласовали расстояние от счетчика на опоре до крайнего провода линии ЛЭП по горизонтали - 1,0м, при этом устанавливались краны перед счетчиком и после. Если же нет возможности отступит и 1 метр то необходима экранная защита газопровода от падения проводов. |
|
|
|