eDik0307
|
Дата: Суббота, 17.10.2015, 08:55 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
|
В дачном кооперативе ведётся строительство подземного газопровода среднего давления. Перед каждым домом запроектирован ГРПШ с пропускной способностью до 50 куб в час. Футляр на выходе из земли сделан из оцинковки. Вопрос: Можно ли устанавливать такие футляры ? и на какие правила ссылаться ?
p.s. Подрядчик решил с экономить на строительстве. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 08:47 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Надо посмотреть какие футляры заложены в проекте, обычно там ссылаются на типовой чертеж - выхода газопровода из земли, в таких чертежах всегда применяется стальная труба. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 08:59 | Сообщение # 3
|
Группа: Гости
|
Всегда стальную трубу брали вместо футляра!
ГОСТ Р 55474-2013
4.2 Трубы и детали газопроводов.
Там речь только о стальных футлярах, и никакие другие для газопроводов не принимаются! |
|
|
|
SumatraJoe
|
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:36 | Сообщение # 4
|
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Статус: Offline
|
Цитата eDik0307 ()
Подрядчик решил с экономить на строительстве
Он с проектировщиками согласовал? Сеть газораспределения - это опасный производственный объект, значит на нем обязательно должен быть авторский надзор. Вот это как бы единственное. А так футляры на входе и выходе из земли не рассчитываются на какие-то нагрузки (как, например, футляры под ж.-д. и автодорогами). Более того, по п. 5.1.5 СП 62.13330 его вообще можно нее устанавливать, если газопровод имеет защитное покрытие, стойкое к внешним воздействиям. Так что из оцинковки может и пройти))
|
|
|
|
SumatraJoe
|
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:38 | Сообщение # 5
|
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Статус: Offline
|
Цитата SumatraJoe ()
Там речь только о стальных футлярах, и никакие другие для газопроводов не принимаются!
В земле куча укладывается куча неметаллических футляров. На выходе из земли ПЭ нельзя, но хризалитцементные, например, почему бы нет?
|
|
|
|
Гость
|
Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:17 | Сообщение # 6
|
Группа: Гости
|
Речь так же идет об изоляции футляра, вместо ленты ПВХ оцинковка !!! |
|
|
|
NCCRUSSIA
|
Дата: Четверг, 31.08.2017, 10:57 | Сообщение # 7
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
|
Можно применять композитные футляры, если у Вас действующие газопровод, если вновь строящийся то конечно же дешевле простую трубу кинуть. |
|
|
|