В дачном кооперативе ведётся строительство подземного газопровода среднего давления. Перед каждым домом запроектирован ГРПШ с пропускной способностью до 50 куб в час. Футляр на выходе из земли сделан из оцинковки. Вопрос: Можно ли устанавливать такие футляры ? и на какие правила ссылаться ?
p.s. Подрядчик решил с экономить на строительстве.
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 08:47 | Сообщение # 2
Группа: Гости
Надо посмотреть какие футляры заложены в проекте, обычно там ссылаются на типовой чертеж - выхода газопровода из земли, в таких чертежах всегда применяется стальная труба.
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 08:59 | Сообщение # 3
Группа: Гости
Всегда стальную трубу брали вместо футляра! ГОСТ Р 55474-2013 4.2 Трубы и детали газопроводов. Там речь только о стальных футлярах, и никакие другие для газопроводов не принимаются!
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:36 | Сообщение # 4
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Статус: Offline
ЦитатаeDik0307 ()
Подрядчик решил с экономить на строительстве
Он с проектировщиками согласовал? Сеть газораспределения - это опасный производственный объект, значит на нем обязательно должен быть авторский надзор. Вот это как бы единственное. А так футляры на входе и выходе из земли не рассчитываются на какие-то нагрузки (как, например, футляры под ж.-д. и автодорогами). Более того, по п. 5.1.5 СП 62.13330 его вообще можно нее устанавливать, если газопровод имеет защитное покрытие, стойкое к внешним воздействиям. Так что из оцинковки может и пройти))