Гость
|
Дата: Среда, 08.07.2015, 18:17 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Добрый вечер. Прошу помочь с советом, на котельной установлены редукторы РДБК1-50\25 для котлов rex-300. При постоянной работе проблем не возникает. При отключение котла на 2-3 часа при запуске редуктор не успевает отработать, манометр падает на ноль, со второго раза котел начинает работать. Хотелось бы узнать причину и метод устранения, может кто нибудь сталкивался с таким?
Газопровод от редуктора до горелки по диаметру 2 метра Ду50мм потом переход на Ду100мм около 7 метров и возврат на Ду50мм. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:52 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
На каком расстоянии от регулятора врезана импульсная линия?
Можно попробовать врезать его подальше, должно помочь. Еще есть вариант врезать ресивер побольше, при условии, что собственно регулятор исправен. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Четверг, 27.08.2015, 20:56 | Сообщение # 3
|
Группа: Гости
|
регулятор не держит тупик регулировка жеклерами .очистка импульсов и седла клапана . почитайте паспорт регулятора |
|
|
|