Цитата dshcherbatykh (

)
Возник спор с инспектором на объекте
Спор должен быть подкреплён аргументами, счсылками на нормы. Что касается шлангов, а точнее гибких сильфонных рукавов, то их использование предпочтительнее, так как они снимают напряжение с газопровода
СП 42-101-2003
6.1 Для внутренних газопроводов применяются стальные и медные трубы. Прокладка газопроводов из указанных труб должна предусматриваться согласно требованиям СНиП 42-01 с учетом положений настоящего СП и СП 42-102.
В качестве гибких рукавов рекомендуется применять сильфонные металлорукава, стойкие к воздействию транспортируемого газа при заданных давлении и температуре.
6.2 Гибкие рукава рекомендуется применять со сроком службы, установленным техническими условиями или стандартами, но не менее 12 лет. Импортные гибкие рукава должны иметь техническое свидетельство, подтверждающее их пригодность.