pororo | Дата: Вторник, 09.05.2017, 21:47 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Перекладка участка газопровода с надземного на подземный. Эксперт сделал замечание "Заложить в спецификацию потери природного газа" при демонтаженадземного участка. Объясните, пожалуйста, как его заложить/посчитать.
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 10.05.2017, 08:30 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| У нас в ГРО инженеры ПТО и аварийная служба считают потери газа, у них специальная программа, задаем им только длину, диаметр, давление.
|
|
| |
GASPAR | Дата: Среда, 10.05.2017, 10:57 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Статус: Offline
| [quote=pororo;5511]Эксперт сделал замечание "Заложить в спецификацию потери природного газа" при демонтаже надземного участка.[/quote] Потери газа при врезке входят в расценки по технологическому присоединению (врезке). Постановлением 87 от 16.02.2008 и иными документами в обдасти проектирования не предусматривается включениек в спецификации каких-либо потерь газа. С таким же успехом тогда нужно включить количество используемых электродов, количество обедов, воды для душевых и т.п
|
|
| |