Гость | Дата: Среда, 07.09.2016, 17:13 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| При выполнении гидравлических расчетов надземных и внутренних газопроводов учитываются скорости движения газа в трубопроводе (п.3.38 СП 42-101-2003). Следует ли придерживаться этих скоростей при выполнении гидравлических расчетов подземных газопроводов.
|
|
| |
Гость | Дата: Четверг, 08.09.2016, 08:22 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| В соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" и СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" по п.4.2 газораспределительная система должна бесперебойно подавать газ потребителям в необходимом объеме, для чего необходимо определять внутренние диаметры газопроводов гидравлическим расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.
Таким образом, рекомендации п.п.3.38-3.40 СП 42-101-2003 по гидравлическому расчету для определения внутреннего диаметра газопровода можно применять и для подземных газопроводов, которые, наряду с надземными и внутренними газопроводами, являются составными частями сетей газораспределения и газопотребления.
|
|
| |