Гость | Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:00 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| Подскажите можно ли разместить в кухне каминопечь и настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Строю частный дом. Хочу пока нет газа греться печным отоплением. Если можно то какие расстояния друг от друга.
|
|
| |
Гость | Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:16 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| Правилами это не запрещается, расстояние тоже не нормируется, желательно их как можно дальше друг от друга расположить, чтобы теплового воздействия не было на газопровод, трубы отопления и сам котел.
|
|
| |
skalik | Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:34 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
| Не помню где прописано данное требование, но я требую расстояние между котлом на твердом топливе и газовым прибором - 1 метр.
|
|
| |
Гость | Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:14 | Сообщение # 4 |
Группа: Гости
| skalik правильно говорит, сущестаует требование 1 метр от газового оборудования до дверца печи (в вашем случае камин)
|
|
| |
Гость | Дата: Пятница, 12.02.2016, 10:24 | Сообщение # 5 |
Группа: Гости
| Спасибо за ответы. Будем делать тогда )
|
|
| |