Вентиляция котла с закрытой камерой
gazmanOFF Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:39 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
Нужно ли обеспечивать 3-ый воздухообмен в топочной где установлен котёл с закрытой камерой сгорания или достаточно 1-ного обмена, ведь воздух на горение засасывается с улицы? Где это написано?
 
NefteGaz Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:42 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Статус: Offline
Ответы в СП 7.13130.2009 пункт 5.45 и СНиП 41-01-2003 пункт 6.2.8.
 
skalik Дата: Четверг, 19.12.2013, 10:25 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
1. СП 7.13130.2009
5.6. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать:
- в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях;
- во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания.
5.45. В помещениях теплогенераторов следует предусматривать:
- сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПР или ПДК;
- легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и специальные каналы;
- систему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при теплогенераторе с открытой камерой сгорания.

2. Но  есть пункт 13.4 СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" для теплогенераторов, работающих на газе, требует трёхкратный воздухообмен:
13.4 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч.

3.МДС 41-2. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.

4. СНиП 41-01-2003 Поквартирные системы теплоснабжения
6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
 
Alinka Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:58 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Спасибо за подробный ответ! Это один из самых распространенных вопросов при проектировании котла с закрытой камерой сгорания) Я всегда проектирую 3-х кратный, считаю это безопаснее, т.к. при утечке газ не будет скапливаться в помещении!
 
skalik Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:49 | Сообщение # 5
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
Этот ответ я взял из все той же темы с другого форума. И я тоже проектирую всегда 3-х кратный обмен воздуха. Но все же если запроектировать канал однократный будет ли это нарушением, учитывая СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009? 

В сети инета встречал множество проектов Российской федерации, с сечением вентканала Ду100 с обьемом помещения не менее 15м3. Такой канал явно не обеспечивает 3-х крат. В Украине везде требуют не менее Ду150. Хотя аргументов на минимальный диаметр тоже нет. Подстраховка.
 