| Нужно ли обеспечивать 3-ый воздухообмен в топочной где установлен котёл с закрытой камерой сгорания или достаточно 1-ного обмена, ведь воздух на горение засасывается с улицы? Где это написано?
|
|
| |
NefteGaz | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:42 | Сообщение # 2 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Статус: Offline
| Ответы в СП 7.13130.2009 пункт 5.45 и СНиП 41-01-2003 пункт 6.2.8.
|
|
| |
skalik | Дата: Четверг, 19.12.2013, 10:25 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
| 1. СП 7.13130.2009 5.6. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать: - в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях; - во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания. 5.45. В помещениях теплогенераторов следует предусматривать: - сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПР или ПДК; - легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и специальные каналы; - систему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при теплогенераторе с открытой камерой сгорания.
2. Но есть пункт 13.4 СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" для теплогенераторов, работающих на газе, требует трёхкратный воздухообмен: 13.4 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч.
3.МДС 41-2. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления; - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
4. СНиП 41-01-2003 Поквартирные системы теплоснабжения 6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
|
|
| |
Alinka | Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:58 | Сообщение # 4 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Спасибо за подробный ответ! Это один из самых распространенных вопросов при проектировании котла с закрытой камерой сгорания) Я всегда проектирую 3-х кратный, считаю это безопаснее, т.к. при утечке газ не будет скапливаться в помещении!
|
|
| |
skalik | Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:49 | Сообщение # 5 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
| Этот ответ я взял из все той же темы с другого форума. И я тоже проектирую всегда 3-х кратный обмен воздуха. Но все же если запроектировать канал однократный будет ли это нарушением, учитывая СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009?
В сети инета встречал множество проектов Российской федерации, с сечением вентканала Ду100 с обьемом помещения не менее 15м3. Такой канал явно не обеспечивает 3-х крат. В Украине везде требуют не менее Ду150. Хотя аргументов на минимальный диаметр тоже нет. Подстраховка.
|
|
| |