Проектировщик Владивосток | Дата: Вторник, 19.05.2015, 11:14 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста как ответить на замечание ПТО: "Предусмотреть ограждение для отключающего устройства." Но ведь газопровод и кран подземные, с выводом штока под ковер, который эксплуатационники закрывают на замок. Ограждение рядом с дорогой получится, неужели так делают?
|
|
| |
Гость | Дата: Вторник, 19.05.2015, 13:21 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| А в тех. условиях они не прописали отключающее устройство в ограждении? На чем основывается их требование, где ссылка на пункты СП, СНиПа которые запрещают??! Напишите, что замечание не принимается, нормативно-технической документацией не предусматривается обязательное ограждение ковера отключающего устройства в подземном исполнении. Отключающее устройство в подземном исполнении в районе проезжей части – расстояние до ограждения будет менее 1 м- установка не безопасно для проезжающего автотранспорта и не целесообразна. Как потом дорожники будут проводить ремонтные работы, создаются помехи для их спецтехники.
|
|
| |