ash8 | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 13:49 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Добрый день, проживаю в маленькой квартире старого фона, которая отапливалась форсункой, которая располагалась в жилой комнате, ее решили поменять и поставить на кухне газовый котел с закрытой камерой сгорания. Для получения проекта обратились в Горгаз, но после проведения выезда, нас поставили перед фактом, что у нас установить котел нельзя, т.к. продукты сгорания выходящие из коаксиала будут попадать в окно жильцам 2го этажа. Помогите советом, как поступить в данной ситуации, какие нормы снипа необходимо соблюсти для установки котла с закрытой камерой сгорания (проживаю на первом этаже 2х этажного дома)?
|
|
| |
SumatraJoe | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 15:51 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Статус: Offline
| СП 42-101-2003 Приложение Г. Дымовые и вентиляционные каналы Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее: - 2,0 м от уровня земли; - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток); - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток; - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
|
|
| |
ash8 | Дата: Вторник, 31.07.2018, 11:01 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| SumatraJoe спасибо за ответ, а если окно "глухое" все равно применяется подобная норма в отступе в 0,5 метра или нет?
|
|
| |
SumatraJoe | Дата: Вторник, 31.07.2018, 15:47 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Статус: Offline
| Да, потому что не делится в СП на "глухие" или с фрамугами и форточками
|
|
| |