Гость
|
Дата: Среда, 29.06.2016, 17:25 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Допускается ли проведение испытаний магистрального газопровода давлением 55 кг/кв.см, Ду57 и протяженностью 300 м только лишь пневматическим способом, без проведения гидравлических испытаний? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:53 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Гидравлические испытания проводить желательно!
Их необходимость указана в п.п.11.25-11.29 СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы".
Формально этот пункт не включен в число обязательных в рамках постановления Правительства РФ N 1521 от 26.12.14.
Вместе с тем, эти пункты включены в приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
|
|
|