Гость
|
Дата: Суббота, 25.06.2016, 16:26 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Наша организация эксплуатирует котельные на правах аренды мощностью от 6 до 110 МВт, основным видом топлива на которых является природный газ. Как правильно внести в реестр опасных производственных объектов эти котельные: как "система газопотребления" или как "котельная"?
Уточнение: к котельным подходит газопровод среднего давления. Понижение давления до низкого происходит на ГРУ или в ШРП (в зависимости от котельной). Газопроводы низкого, среднего давления, ГРУ и ШРП находятся в аренде у нашего предприятия и обслуживаются по договору на техническое обслуживание специализированной организацией. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Вторник, 28.06.2016, 08:45 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
В вашем случае правильнее будет, в соответствии с положениями приложения N 8 "Критерии идентификации" "Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов", утв. приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606, определить два опасных производственных объекта. Один из них, газопровод, включая ГРУ и ШРП, который вы арендуете, со всем оборудованием газопровода, будет идентифицирован по признаку опасности, связанному с обращением опасного вещества - газа. Второй объект, котельная, будет идентифицирован по признакам повышенной температуры и давления теплоносителя (воды).
Данное рассмотрение позволит уйти от высоких затрат на страхование котельных как систем газопотребления. |
|
|
|