Гость
|
Дата: Среда, 27.05.2015, 08:41 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
какая охранная зона у газопровода, прокладываемого в земле? Расстояние до газопровод высокого давления или среднее давление от строящихся объектов какое должно быть? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Среда, 27.05.2015, 08:43 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
И еще что такое охранная зона? Определение и объяснение кто нибудь подскажите. Спасибо! |
|
|
|
Гость
|
Дата: Среда, 27.05.2015, 13:44 | Сообщение # 3
|
Группа: Гости
|
Вот ссылка на определение http://www.club-gas.ru/index/okhrannaja_zona_gazoprovoda/0-155
Согласно Постановление N878 от 20 ноября 2000г., "Охрана газораспределительных сетей",
охранная зона газопровода всех давлений составляет 2 метра в разные стороны от оси газопровода.
Порядок установления охранной зоны происходит после строительства газопровода и сдачи его в эксплуатацию.
Скачать постановление бесплатно и без регистрации! |
|
|
|
Гость
|
Дата: Среда, 27.05.2015, 13:48 | Сообщение # 4
|
Группа: Гости
|
Расстояние от подземного газопровода до обьектов строительства должно быть не менне 2 метров. |
|
|
|
dbjktnfvfynefy
|
Дата: Среда, 03.08.2016, 23:26 | Сообщение # 5
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
|
Подскажите пожалуйста, в постановлении сказано,что
"вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;"
Следовательно в проекте газопровода должно быть указано, где проходит медный провод? А если медный провод не упоминается, значит в обе стороны по 2,0 м? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Четверг, 04.08.2016, 08:24 | Сообщение # 6
|
Группа: Гости
|
Если медный провод не закладывали, а это обычно в 90% случаев, так как сейчас применяют электронные маркеры, то охранная зона будет 2 метра от стенки газопровода в обе стороны. |
|
|
|