Противопожарные расстояния от хранения газовых баллонов
Гость Дата: Понедельник, 29.08.2016, 10:15 | Сообщение # 1
Группа: Гости





При проектировании здания механических мастерских на промплощадке (очистные сооружения) возникла необходимость проектирования площадки хранения газовых баллонов (8 баллонов с кислородом, 4 баллона с пропаном).

При определении противопожарных расстояний от площадки хранения газовых баллонов руководствовались таблицей 3 (п.п.3) п.6.7.30 СП 4.13130.2013. Прошу прокомментировать правомерность применения указанных нормативных требований по отношению к площадке хранения газовых баллонов, учитывая относительно небольшой объем хранения газа.
 
Гость Дата: Понедельник, 29.08.2016, 16:24 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Требования пожарной безопасности к организации хранения баллонов с газами установлены СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 18.07.2013), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 17.02.2014), в том числе разделом XIV "Объекты хранения".

В соответствии с п.6.7.30 СП 4.13130.2013 минимальные расстояния от склада и погрузочно-разгрузочных площадок баллонов (для сжиженных газов) до зданий и сооружений различного назначения принимаются по таблицам 32 и 33 СП 4.13130.2013.

В таблице 32 СП 4.13130.2013 установлены минимальные расстояния от складов (площадок) наполненных баллонов для сжиженных газов до зданий и сооружений различного назначения в зависимости от общей вместимости склада (не более 20 баллонов; более 20 баллонов).

Соответственно, противопожарные расстояния от площадки хранения газовых баллонов (8 баллонов с кислородом, 4 баллона с пропаном) до зданий и сооружений различного назначения определяются на основании таблицы 32 СП 4.13130.2013 (применяются требования как для складов наполненных баллонов общей вместимостью не более 20 баллонов).
 