Гость Дата: Понедельник, 15.08.2016, 08:51 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Согласно СП 89.13330.2012 пункт 11.2, "в проектах котельных необходимо предусматривать устройства для удаления растворенных в воде газов (деаэрацию добавочной воды и всех потоков конденсата, поступающих в котельную)". Касается ли данное требование малых блочных котельных, встроенных, пристроенных, крышных котельных для зданий общественного, административного и жилого назначения с температурой воды менее 115 С? Если да, то как быть? Ведь деаэраторы очень объемные и дорогие.
 
Гость Дата: Понедельник, 15.08.2016, 13:08 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Зависит от требований завода-изготовителя. Тип котельной в данном случае роли не играет.

Обратите внимание на формулировку интересующего вас пункта: "В проектах котельных в зависимости от требований заводов-изготовителей необходимо предусматривать устройства для удаления растворенных в добавочной воде газов и всех потоков конденсата, поступающих в котельную - дегазацию термическим или химическим путем".
 