Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Установка сигнализатора загазованности. (Нужен или не нужен?)
Установка сигнализатора загазованности.
Гость Дата: Суббота, 01.07.2017, 17:45 | Сообщение # 81
Группа: Гости





Да, конечно действующий http://docs.cntd.ru/document/1200084535
 
Южанка Дата: Суббота, 01.07.2017, 18:41 | Сообщение # 82
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Спасибо Вам огромное!
 
Гость Дата: Четверг, 13.07.2017, 15:50 | Сообщение # 83
Группа: Гости





всем привет, вопрос на кухне проектировщики горгаза навязывают установку сигнализатора загазованности ссылаясь на фз 384, ст. 30 п.11 пп.4, кроме газовой плиты не чего не будет. котел стоит в цоколе, там сигнализатор понятно, что требуется
вопрос на кухне он зачем?
 
Гость Дата: Суббота, 15.07.2017, 19:37 | Сообщение # 84
Группа: Гости





по 83 сообщению есть кому ответить? спрашиваю т.к. с июня какие то изменения и типа сейчас сигнализатор нужен везде
ссылки по СП 60.13330.2012 П.6.5.7
 
Гость Дата: Суббота, 15.07.2017, 21:49 | Сообщение # 85
Группа: Гости





Тоже про сигнализаторы 
http://www.club-gas.ru/forum/8-2477-1
 
Гость Дата: Понедельник, 17.07.2017, 13:50 | Сообщение # 86
Группа: Гости





так все же кто разбирается на 2017г. сигнализатор на кухне где только плита обязателен?
говорил с пто тех устраивает плита с газконтролем, а проектировщики горгаза не в какую, пто им не указ.....
документы противоречивы по фз 384, ст. 30 п.11 пп.4 отсылающий к СП 62.13330.2011 , тот отсылает к
пункт 6.6.4 СП 60.13330.2012 который сейчас по своду 1521 обязателен

с другой стороны по пп 870 4. Требованиянастоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий
в
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ- ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ...
Актуально в 2017 году10.3.6.четко сказано, что не надо

как проектировщиков обойти?? может кто умное что подскажит
 
Гость Дата: Понедельник, 17.07.2017, 14:08 | Сообщение # 87
Группа: Гости





Такая непонятная ситуация сейчас во всех ГРО, один документ противоречит другому, у нас в ГРО единая политика главного инженера для ПТО и проектировщиков, СИКЗ в кухне с ПГ не ставим!
 
tugodum Дата: Вторник, 18.07.2017, 07:21 | Сообщение # 88
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
сигз в доме (GASPAR) Вчера написал СПАСИБО ЕМУ БОЛЬШОЕ
приятно когда есть люди владеющие свежими нормативами и могут их грамотно разложить)

[+] На сегодняшний день, после внесение изменений №2 в СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" противоречий нет. Установка систем контроля загазованности требуется только СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование":
1. При поквартирном теплоснабжении (раздел 6.5 СП 60..) - для многоквартирных жилых домов, независимо от места установки
2. При установке отопительного газового оборудования в теплогенераторных индивидуальных жилых домов (пункт 6.6.4 СП 60...). Что включает в себя понятие теплогенераторная, можно прочитать в СП 41-108-2004: теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему.

Таким образом, при размещении отопительного газоиспользующего оборудование в кухне частного дома, установка СИКЗ не требуется. Косвенно это подтверждается редакцией Методических рекомендаций ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, автором которых были разработчики газовых нормативов из ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" и которые есть на сайте клуб-газ (пункт 6.5.7 указанного документа гласит
Системы контроля загазованности должны устанавливаться:
-в помещениях теплогенераторных,размещаемых на любом этаже, в том числе, в цокольном и подвальном этажах,
независимо от тепловой мощности теплогенераторов;
-в помещениях с установленнымигазовыми конвекторами;
-в помещениях кухонь, расположенных вцокольном или подвальном этажах дома, при установке в них отопительного(теплогенераторов, газовых конвекторов) и (или) водогрейного (водонагревателей)
газоиспользующего оборудования.
 
Ирина Михайловна Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:27 | Сообщение # 89
Группа: Гости





Цитата Знаток ()
Как вы думаете, нужно покапать сигнализатор загазованности домашний, который будет показывать и сигнализировать о том, что в помещении есть утечка газа! Может уже кто-то пользуется, напишите отзыв.
До определенного времени тоже думали с мужем что делать,остановились на решении установки такого сигнализатора, плюсов много у него, при том что оплатить покупку и установку один раз нужно. Производитель говорит что срок службы от 10 лет, пока стоит 2 года почти. Устройство безопасности нужная вещь. Обратились в специализированную компанию, посмотрели документы и согласились, они же и установили (причем бесплатно)и еще и кран сменили. Приезжают раза 2 в год проверить как работает. Кому интересно www.gazproekt.com
Хотим еще и на дачу установить, только она у нас очень далеко, 210 км от нас, если кто устанавливал как осуществляете контроль. Заранее благодарю.
 
tugodum Дата: Среда, 02.08.2017, 09:34 | Сообщение # 90
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
Ирина Михайловна, здесь спрашивал знатоков по вопросу газоснабжения, а не любителей выдающих себя за "знатоков" и пишущих рекламу
Вопрос ставился не о том, что требуется или нет система защиты, а о том какие требование по защите предъявляют существующие нормативные документы, и какие приборы не обязательны, но при этом навязываются с целью раскрутить заказчика на дополнительные расходы.
 
Гость Дата: Понедельник, 21.08.2017, 10:43 | Сообщение # 91
Группа: Гости





"6.5.7 В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности."
ВОПРОС:Кто именно должен установить данный сигнализатор и кто несет ответственность в случае аварии,если сигнализатор не был установлен?
 
tugodum Дата: Вторник, 22.08.2017, 07:29 | Сообщение # 92
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
[quote=Гость;5774]ВОПРОС:Кто именно должен установить данный сигнализатор и кто несет ответственность в случае аварии,если сигнализатор не был установлен?[/quote]
устанавливается специализированной организацией имеющий допуск сро к таким видам работы
+ обязательна ЕЖЕГОДНАЯ проверка (заключается доп. договор на обслуживание, в районе 2-4 т.р. в год в зависимости от региона), ну собственно кто ставит и проверяет, тот и ответственность несет cool
6.5.7 относится к разделу 6.5 многоквартнирники, в частном доме если на кухне не требуется)))
требуется если только в пристрое или цоколе
 
tugodum Дата: Вторник, 22.08.2017, 07:39 | Сообщение # 93
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
Цитата Гость ()
кто несет ответственность в случае аварии,если сигнализатор не был установлен?

вопрос не корректен
при подключении к газу система проверяется тех. службой газораспределительной организацией и если требуется и не установлен сигнализатор Вам газ не подключат.
Другое дело что пользователи не знают и не вникают в требования безопасности, чем пользуются газовщики и навешивают кучу лишнего оборудования и работы)) залазя в чужой карман).
Если говорить алегорией, то вы берете новую машину, платите предоплату, а на выдаче вам заявляют, что нужно еще 20 подушек безопасности и нужно доплатить... иначе машину не дадут..
здесь так же средства безопасности навешивают где нужно и ненужно лишбы смета была максимально высокая, да и точку подключения пытаются подальше предложить и какую нибудь посредническую контору навязать с той же целью. поэтому для многих газ получается оооочень дорогим.
 
Гость Дата: Среда, 23.08.2017, 17:12 | Сообщение # 94
Группа: Гости





Цитата tugodum ()
вопрос не корректен
Конкретизирую вопрос: на ком лежит обязанность предлагать/заставлять устанавливать сигнализаторы,если газ был подключен до принятия СП 60.13330 2012 об обязательной установке сигнализатора загазованности, и должна ли газовая компания отключить газ в квартире,где не установлен такой сигнализатор?
 
Гость Дата: Среда, 23.08.2017, 20:38 | Сообщение # 95
Группа: Гости





Цитата Гость ()
Конкретизирую вопрос: на ком лежит обязанность предлагать/заставлять устанавливать сигнализаторы,если газ был подключен до принятия СП 60.13330 2012 об обязательной установке сигнализатора загазованности, и должна ли газовая компания отключить газ в квартире,где не установлен такой сигнализатор
производственно-технический отдел газораспределительной организации (ПТО)
они дают акт при приемке, если все уже давно подписано, то собственно никто ничего навязывать больше не может и отключить не могут, т.к. все принято
по многоквартирникам, если только газовая плита, то и при сдаче нового объекта по нынешним правилам сигнализатор не требуется.
 
GASPAR Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:50 | Сообщение # 96
Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Статус: Offline
Цитата Гость ()
Конкретизирую вопрос: на ком лежит обязанность предлагать/заставлять устанавливать сигнализаторы,если газ был подключен до принятия СП 60.13330 2012 об обязательной установке сигнализатора загазованности, и должна ли газовая компания отключить газ в квартире,где не установлен такой сигнализатор?


Установка систем контроля загазованности в ранее введённых объектах сети газопотребления жилых зданий при поквартирном отоплении законодательством не предусмастривается. В случае проведения реконструкции сети газпотребления (например приперепланировке помещений) установка СИКЗ осуществляется на основании проектной документации.
 
Гость Дата: Вторник, 12.09.2017, 12:14 | Сообщение # 97
Группа: Гости





Здравствуйте! Таже бяда, что и у всех. Поменяла теплообменник в прошлом году, не давно узнала, что его надо переоформить. Пошла в горгаза написала заявление на переоформление, пришли двое, сделали смету и сказали; надо обязательно ставить газовую сигнализацию иначе газ отрежут. Стоит это все 20.000 рубликов. У меня нет возможности поставить ее, три кредита я одна воспитываю дочь, они предложили взять кредит-просто веселуха. Написала письмо в горгаза, что обьяснили мне какой закон и какие пункты говорят об этом. Ответ был таков: ФЗ-384,часть 2,ст. 6..постановление правительства от 29.09.2015 г.номер -1033(на обязательной основе) соблюдение требований ФЗ-384 "технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 6.5.7 раздел "системы поквартирного теплоснабжения) СП 60.13330.2010 Отопление, вентиляция и концов тонирование воздуха) Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 входит в действие данного Постановления. Помогите разобраться, ведь когда я пришла посмотреть на смету, там вообще стояла сумма не 20.000 ,а 25.000 рублей, это грабеж настоящий.. Спасибо!
 
tugodum Дата: Вторник, 12.09.2017, 12:36 | Сообщение # 98
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
частный дом или многоквартирный? У Вас ранее объект сдан?

п. 6.5.7 СП 60.13330.2010 для многоквартирных домов

к частному дому п 6.6.4. СП 60.13330.2010
В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7
теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему СП 41-108-2004

то есть для частного дома только если теплообменник в пристрое или подвале

 
Kit4oksi2017 Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:52 | Сообщение # 99
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Квартира на 4 этаже, в 5 этажном доме, у меня индивидуальное отопление ( во всем доме) Горгаза ссылается на ФЗ-384 постановление Правительства от 29.09.2015 номер 1033.п. 6.5.7 СП 60.13330.2012
 
Kit4oksi2017 Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:52 | Сообщение # 100
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Дому лет 8 уже, я живу в квартире 3 года
 
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Установка сигнализатора загазованности. (Нужен или не нужен?)