zenkovo59Дата: Вторник, 24.07.2018, 21:42 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с регулятором газа РДСК-50-2М-00. При остановки горелок постоянно растет давление газа за регулятором. Началось это зимой. Заметили что травит ПСК.и началось........ Заменили рабочее седло и клапан. Думали из-за выработки на клапане травит газ. НЕТ. Перебрали 4 раза - посмотрели все мембраны и соединения....Все продолжается - при остановке горелок растет давление. Что может быть????
 
radik7807Дата: Четверг, 11.10.2018, 05:50 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
Вы проверяли регулятор на герметичность?
 
zenkovo59Дата: Четверг, 11.10.2018, 20:36 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Нет. Но в процессе монтажа и ремонтов утечку газа мы бы определили.
 
radik7807Дата: Четверг, 18.10.2018, 13:09 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
Данная проверка , не является проверкой на герметичность. Так как , бывает каверны, трещины, плохие уплотнительные кольца.
 
zenkovo59Дата: Четверг, 18.10.2018, 19:13 | Сообщение # 5
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Это не делали.. Если честно, даже не подумал. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
 
radik7807Дата: Суббота, 20.10.2018, 23:53 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
Проверка на герметичность, считается, проверкой тупика, в Вашем случае, тупик не держит.
Из этого выводы:
1) Неплотное прилегания клапана к седлу регулятора
2) Некачественная прокладка под седлом регулятора( обязательна быть!!!)
3) Брак регулятора.
4) Неправильно подобрана длина иголки клапанка блока управления регулятора(пилот)
5) Некачественная прокладка под седлом клапанка блока управления регулятора(пилот)
Удачи в поиске проблемы
 
radik7807Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 00:00 | Сообщение # 7
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
4 и 5 пункт не по Вашему регулятору. Вам же нужно также смотреть резиновые уплотнения(сальники) на гибкость. Чтобы резина не портилась, нужно использовать смазку для подшипников стиральных машин
 
zenkovo59Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 00:03 | Сообщение # 8
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Спасибо Вам большое!!!!!!!!!!!!
 
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Проблемы с регулятором РДСК-50-2М (При остановки горелок растет давление газа за регулятором)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Главная | Новости | Статьи | Файлы | Магазин | Форум | Работа | Словарь

 Клуб Газовиков
 Обратная связь
 Эл. почта: clubgas@mail.ru
 
Яндекс.Метрика