Kanc
|
Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:44 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
|
Помогите разобраться. Нужно в ГРУ заменить регулятор давления газа, будет ли это считаться тех. перевооружением или реконструкцией, нужно ли будет делать экспертизу пром.безопасности на тех. устройства, если новый регулятор будет иметь сертификат соответствия, паспорт. Как в общем оформлять эту замену оборудования. |
|
|
|
GIP
|
Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:42 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Статус: Offline
|
Если по техническим характеристикам новый регулятор совпадает с демонтируемым, то просто делается запись в паспорт ГРУ и в журнал работ. Если регулятор меняет технологический процесс тогда надо корректировать проект (заводскую схему ГРУ) проходить экспертизу пром. безопасности. В 116-ФЗ написан перечень какую ПД необходимо нести на ПБ. |
|
|
|