sann40
|
Дата: Среда, 03.01.2018, 23:35 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
|
Кто работал с этими регуляторами ,нужна информация как они в работе ? Какие подводные" камни" у них есть? Как настраивать ? (в руководстве по эксплуатации ничего не нашел.) Похоже будут стоять парами а вот сколько пилотов пока не скажу еще не смонтировано.
При капитальном ремонте ГРП достали все газопроводы из земли и заменят всё оборудование . Регуляторы закупили с этими клапанами . Беспокоит какая износостойкость у регулирующей манжеты. Самим её точно не сделать. Надо будет ЗИП заказывать. На одной паре регуляторов стояли РДБК ничего плохого про них сказать не могу ,работали отменено но иногда рвало резину основного клапана . Ну а кода это перешло в периодичность было решено заменить резину на мягкий фторопласт. После этого регулятор проработал довольно таки много лет и на герметичность ни сколько не сказалось. Расходы на нем довольно таки большие от 8000 до 35000 давление на входе 0.1mPa на выходе 15kPA.
|
|
|
|