Провели монтаж внутреннего газопровода в частном доме. Проектом не предусмотрено установка сигнализатора загазованности(СИГЗ). При приемке законченного строительства, эксплуатирующая организация потребовала установку СИГЗ. Отопительный котел закрытого типа(Bosch) смонтирован на веранде , газовая плита внутри помещения. Нужна ли установка СИГЗ?
эксплуатирующая организация потребовала установку СИГЗ
На основании чего, какого документа СП, СНиП, они предоставили в письменном виде свои требования? СП 62.13330 не предусматривает обязательной установки СИГЗ в вашем случае. На будущее всегда требуйте основании, чтобы прописали пункт и нормативный документ, они что угодно могут говорить.
Если котёл установлен в отдельном помещении индивидуального жилого дома (теплогенераторная) то установка систем контроля загазованности требуется согласно пункта 6.6.4 подпункт Г СП 60.13330.2012 "Отопление , вентиляция и кондиционирование". ГРО право в этом случае.
СП 62.13330 не предусматривает обязательной установки СИГЗ в вашем случае.
Вы не правы.
СП 62.13330.2011 с июня внесены изменения, которые теперь отправляют к СП 60.13330.2012. Исполнение пункта 6.6.4 СП 60.13330.2012 обеспечивает , выполнение требований тех.регламента о пожарной безопасности. В соответствии со статьёй 6 указанного регламента, вы можете не применять этот пункт (так как он добровольного применения), если сделаете расчёт пожарного риска и его значение не будет превышать установленных величин. Получено письмо Минстроя, который подтвердил, что разделы 6,7,8 внесены в перечень нормативных документов в области пожарной безопасности и посути - обязательного применения.
В тоже время, если установка котла выполнена в кухне, то СИКЗ - пока не обязательна.
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 17:59 | Сообщение # 5
Группа: Гости
пп 870 4. Требованиянастоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления
жилых зданий.получается противоречие с одной стороны фз 384, ст. 30 п.11 пп.4 отсылающий к СП 62.13330.2011 , тот отсылает к пункт 6.6.4 СП 60.13330.2012 который сейчас по своду 1521 обязателен, с другой нормативы что нет((
у меня проектировщики обязывают к плите сигнализатор ставить, (без котлов)
как от назойливой услуги отказаться не знаю
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:49 | Сообщение # 7
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
При монтаже сигнализатора какие документы прикладываются в исполнительную документацию в обязательном порядке, и какую нормативку можно прочесть по этому поводу. Заранее Спасибо!!!
droni7 все профи на форуме)
когда вы подписали договор на подключение и в ту, если б внимательно читали то увидели на какие документы опираются)
по сигнализаторам если многоквартирный п.6.5.7 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
если ижс то п.6.6.4 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
газовики пытаются п.6.5.7 впарить потребителю надеясь на его не компетентность и доверчивость, да и спорить многие боятся)))))
Во первых товарищу неплохо было зарегистрироваться и представиться.
Во вторых - это не мне нужно ссылаться на документы, а вам. Если не прописано требование по установке СИКЗ в кухнях жилых домов - то на что же я сошлюсь?
Соблюдение требований 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года) от 30.12.2009 года в части выполнения требований пункта 7.2 СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002), а также пункта 6.6. СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003) при подготовке Проектной документации