c 150 Ду на 100 Ду - Газовый форум
    Клуб газовиков
   

   

Вход   Регистрация   Профиль   Выход
Приветствую Вас, Гость · RSS 01.07.2022, 07:41

Эксперты форума газовиков [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » c 150 Ду на 100 Ду (уменьшение диаметра на трубопроводе)
c 150 Ду на 100 Ду
nataliaastafieva Дата: Понедельник, 26.06.2017, 16:59 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, если на трубу 150 Ду поставить переход и поставить регулятор 100 Ду то будет ли работать правильно, не увеличится ли давление.
По характеристикам подходит регулятор исполненный в 100 Ду, а труба на входе существующая 150 Ду. ???? wink
 
Gazpromik Дата: Понедельник, 26.06.2017, 19:32 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 39
Статус: Offline
Добрый день! Все нормально будет работать, регулятору без разницы какой диаметр входного газопровода, для выбора регулятора главное давление и расход газа.
 