Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста какими нормативами обозначается площадь остекления пекарни, если в помещении установлены две газовые хлебопечи?
 
Гость Дата: Среда, 22.03.2017, 10:14 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Площадь остекления берется из расчета. Сколько у вас м3 помещение где будет устанавливаться газовое оборудование?
 
Гость Дата: Среда, 22.03.2017, 10:19 | Сообщение # 3
Группа: Гости





522
 
Гость Дата: Среда, 22.03.2017, 12:54 | Сообщение # 4
Группа: Гости





522х0,03= 15,66м2 - площадь остекления.
То есть сумма площади всех окон в помещении должна быть не менее 15,66м2

СП 42-101-2003 п.6.18
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения
 
Гость Дата: Среда, 22.03.2017, 13:18 | Сообщение # 5
Группа: Гости





Цитата Гость ()
СП 42-101-2003 п.6.18
Спасибо.
 