Гость | Дата: Среда, 22.03.2017, 09:58 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста какими нормативами обозначается площадь остекления пекарни, если в помещении установлены две газовые хлебопечи?
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 22.03.2017, 10:14 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| Площадь остекления берется из расчета. Сколько у вас м3 помещение где будет устанавливаться газовое оборудование?
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 22.03.2017, 10:19 | Сообщение # 3 |
Группа: Гости
| 522
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 22.03.2017, 12:54 | Сообщение # 4 |
Группа: Гости
| 522х0,03= 15,66м2 - площадь остекления. То есть сумма площади всех окон в помещении должна быть не менее 15,66м2
СП 42-101-2003 п.6.18 - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 22.03.2017, 13:18 | Сообщение # 5 |
Группа: Гости
| Цитата Гость (  ) СП 42-101-2003 п.6.18 Спасибо.
|
|
| |