Гость
|
Дата: Среда, 10.08.2016, 15:14 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Согласно требованиями п.5.1.1 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002", применяемого на добровольной основе для обеспечения требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 N 365), нормативные расстояния по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с приложениями Б и В, которые являются обязательными. Согласно этим приложениям классификация газопровода по давлению (низкого и среднего) противоречит классификации, представленной в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (приложение N 1): - "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления": газопровод низкого давления (до 0,005 МПа включительно), газопровод среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно); - СП 62.13330.2011: газопровод низкого давления (до 0,1 МПа включительно), газопровод среднего давления (свыше 0,1 до 0,3 МПа включительно). В соответствии с п.6.10 СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий. актуализированная редакция СНИП II-89-80*", применяемого на обязательной основе для обеспечения требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521), нормативные расстояния по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения следует принимать по таблице 6, в которой классификация газопроводов по давлению аналогична представленной в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (приложение N 1). Требованиями какого нормативного документа следует руководствоваться при определении нормативных расстояний по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Четверг, 11.08.2016, 16:12 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330. При применении приложений Б и В СП 62.13330 следует исходить из значения рабочего давления газа в трубопроводе.
Приоритет - за классификацией наружных и внутренних газопроводов, приведенной в приложении N 1 к "Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденному постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870.
Требования технического регламента обязательны для применения в силу статьи 2 (абз.25) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Обратите внимание на то, что, строго говоря, в таблицах указанных вами приложений Б и В СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" отсутствуют понятия газопровода низкого (среднего, высокого) давления (они указаны в пункте 4.3 свода правил <1>). В этой связи есть все основания применять приложения Б и В СП 62.13330.2011* не в соответствии с классификацией, приведенной в пункте 4.3, а исходя из значения рабочего давления газа в трубопроводе.
Согласно пункту 12.35 СП 42.13330.2011 "градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*" минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330. |
|
|
|