Не доработанное ГРПБ ОАО "Эльтон".
VDGO Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:16 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте коллеги, хочу поделиться одной неприятной историей что бы подобное не произошло с  Вами. Не давно мы получили очередной проект на монтаж ГРПБ ОАО "Эльтон" с ликвидацией существующего кирпичного ГРП. После монтажных и пуско-наладочных работ, ГРПБ эксплуатировалось несколько месяцев пока не обнаружилось что не возможно чистить газовый фильтр так как отсутствует байпасная линия с запорной арматурой и вторым газовым фильтром! Куда смотрел технадзор непонятно! В итоге оборудование ГРПБ смонтировано и о замене речи быть не может, началась долгая работа с заводом "Эльтон" пока не получили от них новую функциональную схему с установленным байпасом, а так же письмо с разрешением работ по его монтажу без потери гарантийного срока, и собственными силами довели ГРПБ до ума!) Если бы сразу все проверил заказчик, столько бы времени, потраченных сил и нервов сохранили! Вообщем проверяйте все несколько раз, даже если у завода есть множество разрешений и сертификатов, не нужно полагаться на заводскую комплектацию, как говорится семь раз проверь)) Удачи в работе ГАЗОВИКИ!
Прикрепления: 7584992.jpg(216.0 Kb)


Сообщение отредактировал VDGO - Вторник, 06.08.2013, 14:17
 
Гость Дата: Пятница, 16.08.2013, 02:38 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Многие заводы присылают подобную схему на согласование. Если она не устраивает, нужно соответствующие требования внести в опросник, и тогда получите индивидуализированную под Ваши требования продукцию. Если проектировщики и Заказчики сами проморгали - Завод не несет ответственности.
Данную схему можно эксплуатировать, если имеется возможность временно, на период проведения регламентных работ, отключать потребителей.
 
Гость Дата: Среда, 15.07.2015, 21:54 | Сообщение # 3
Группа: Гости





всем привет. хочу предложить КПС-Н, КПС-У по цене от 450 рублей. все сертификаты и ТУ на производство есть. звоните 89198306454
 