Гость | Дата: Вторник, 28.06.2016, 15:45 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| Разрешает ли п.44 Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 с изменениями на 23 июня 2011 года) проектирование обводных газопроводов газовых фильтров и счетчиков в ГРУ?
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 29.06.2016, 08:37 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| В соответствии с требованиями п.44 Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 с изменениями на 23 июня 2011 года) не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, законодательными актами не ограничивается устройство обводных газопроводов газовых фильтров и счетчиков в ГРУ. В данном случае необходимо понимать смысловое значение данного нормативного требования, а именно - исключение дополнительных обводных каналов, минуя основную централь без приборов учета, через распределительные узлы.
|
|
| |