Гость
|
Дата: Суббота, 25.06.2016, 16:24 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
В каких случаях стояки прокладываются снаружи и внутри здания? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Вторник, 28.06.2016, 08:42 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Надземные газопроводы следует прокладывать на отдельно стоящих опорах, этажерках и колоннах из негорючих материалов или по стенам зданий.
При этом разрешается прокладка:
- по стенам производственных зданий с помещениями категорий В, Г и Д - газопроводов давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см(2));
- по стенам общественных зданий и жилых домов не ниже III-IIIа степени огнестойкости - газопроводов давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см(2));
- по стенам общественных зданий и жилых домов IV-V степени огнестойкости - газопроводов низкого давления с условным диаметром труб, как правило, не более 50 мм, а при размещении регуляторов давления газа на наружных стенах и других конструкциях этих зданий - газопроводов давлением до 0,3 МПа - на участках до ввода их в регуляторы.
Запрещается транзитная прокладка газопроводов:
- по стенам зданий детских учреждений, больниц, школ и зрелищных предприятий - газопроводов всех давлений;
- по стенам жилых домов - газопроводов среднего и высокого давления.
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по зданиям со стенами из панелей с металлической обшивкой и полимерным утеплителем и по зданиям категорий А и Б.
Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помещениям. В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.
ВЫВОД: Таким образом, надземные газопроводы прокладывают по стенам зданий, а для подключения газовых приборов в помещении газопроводы прокладывают внутри зданий.
(СНиП 42-01-2002 , гл.5 Наружные газопроводы, гл.7 Внутренние газопроводы) |
|
|
|
ollgik
|
Дата: Вторник, 31.10.2017, 10:45 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
|
Здравствуйте! Допускается ли прокладка наружного стального газопровода по стене здания за рекламными щитами???? я использую опоры для щитов для прокладки газопровода. |
|
|
|