AAL1982 Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:10 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Добрый день!
Есть земельный участок.
Есть шкаф учета на улице на территории участка (380В), который висит на столбе на высоте 1,5 м от земли.
Рядом с ним расположен газорегуляторный шкаф примерно такой:
http://gazpromenergostroi.ru/31-grpsh-02-2...rom-rdnk-u.html
Газовый и электрический шкаф находятся на расстоянии около 1 м друг от друга,
допустимо ли такое расположение? Я так понимаю, что электрический шкаф попадает во
взрывоопасную зону 2 при таком расположении.
 
Гость Дата: Среда, 18.05.2016, 10:29 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Какое давление на ШРП? Если больше 0,3 то необходимо выдержать расстояние не менее 1,5 высоты опоры столба ЛЭП на которой установлен электрический шкаф п.6.2. СП42-01-2002.

Так же следует ориентироваться на ПУЭ 7.1.28
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
 
AAL1982 Дата: Среда, 18.05.2016, 11:26 | Сообщение # 3
Группа: Гости





"Какое давление на ШРП? Если больше 0,3 то необходимо выдержать расстояние не менее 1,5 высоты опоры столба ЛЭП на которой установлен электрический шкаф п.6.2. СП42-01-2002."
Трудно сказать какое давление...
ШРП стоит перед вводом в частный дом (коттедж).
 
Гость Дата: Среда, 18.05.2016, 11:56 | Сообщение # 4
Группа: Гости





Если ШРП среднего давления до 0,3МПА (а скорее всего так и есть), то нормами не прописываются расстояния от зданий и сооружений (ВРУ), единственное требование выдержать 1 метр согласно ПУЭ.
 
AAL1982 Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:21 | Сообщение # 5
Группа: Гости





Спасибо!
 
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом (Мозможно ли такое?)