AAL1982 | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:10 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| Добрый день! Есть земельный участок. Есть шкаф учета на улице на территории участка (380В), который висит на столбе на высоте 1,5 м от земли. Рядом с ним расположен газорегуляторный шкаф примерно такой: http://gazpromenergostroi.ru/31-grpsh-02-2...rom-rdnk-u.html Газовый и электрический шкаф находятся на расстоянии около 1 м друг от друга, допустимо ли такое расположение? Я так понимаю, что электрический шкаф попадает во взрывоопасную зону 2 при таком расположении.
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 18.05.2016, 10:29 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| Какое давление на ШРП? Если больше 0,3 то необходимо выдержать расстояние не менее 1,5 высоты опоры столба ЛЭП на которой установлен электрический шкаф п.6.2. СП42-01-2002.
Так же следует ориентироваться на ПУЭ 7.1.28 ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
|
|
| |
AAL1982 | Дата: Среда, 18.05.2016, 11:26 | Сообщение # 3 |
Группа: Гости
| "Какое давление на ШРП? Если больше 0,3 то необходимо выдержать расстояние не менее 1,5 высоты опоры столба ЛЭП на которой установлен электрический шкаф п.6.2. СП42-01-2002." Трудно сказать какое давление... ШРП стоит перед вводом в частный дом (коттедж).
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 18.05.2016, 11:56 | Сообщение # 4 |
Группа: Гости
| Если ШРП среднего давления до 0,3МПА (а скорее всего так и есть), то нормами не прописываются расстояния от зданий и сооружений (ВРУ), единственное требование выдержать 1 метр согласно ПУЭ.
|
|
| |
AAL1982 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:21 | Сообщение # 5 |
Группа: Гости
| Спасибо!
|
|
| |