Привет,не подскажите прописанано ли где то,что на каждое газоиспользующее оборудование должно быть установлено свое отключающее устройство? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:03 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать:
-перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
-перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
-перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
-на продувочных газопроводах;
-на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается. |
|
|
|