Хочу поднять вопрос о газовом оборудовании в нежилом помещении многоквартирного жилого дома. Более конкретно: 1. Перевод из жилого помещения в нежилое. Нежилое помещение - предполагаемое использование магазин или офис. 2. В жилом помещении газовая труба проходила через прихожую, туалет, ванну, кухню и далее стояк на верхние этажи. Сейчас разъемных соединений нет. Все опуски обрезаны и заварены. т.е. Газовое оборудование: транзитная газовая труба. 3. Газовики требуют выноса газопровода из данного помещения / п.7.6 СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы/ 7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
Я считаю что они не правы. И СНиП это не запрещает. Кто прав? Прошу помощи!
Согласно п.7.6 СНиП 42-01-2002 транзитная прокладка допускается. На основании какого норматива они требуют переноса? А если вы потом снова в жилое переводить будете, тоже будете обратно переносить. Газопровод должен оставаться согласно проекта газоснабжения.
Обратитесь в другую фирму или напишите им официальное письмо на директора выполнить необходимые работы с заглушением газопровода в вашем помещении, ждите официального ответа, выложите на форуме посмотрим что напишут, там и решим как бороться с ним, удачи.