Коаксиальный дымоход - Газовый форум
    Клуб газовиков
   

   

Вход   Регистрация   Профиль   Выход
Приветствую Вас, Гость · RSS 05.07.2022, 09:57

Эксперты форума газовиков [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Коаксиальный дымоход
Коаксиальный дымоход
Гость Дата: Пятница, 29.01.2016, 09:10 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Можно ли прокладывать коаксиальный дымоход через нежилое помещение (например веранду), если длина этого дымохода не будет превышать 3 м ?
 
Гость Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:50 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях — не более 6 м.

СП 42-101-2003 Г.13 Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты.

То есть через нежилые а тем более веранду МОЖНО.
 
Газовый форум » Газовая промышленность » Газопроводы и газовое оборудование » Коаксиальный дымоход
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Главная | Новости | Статьи | Файлы | Магазин | Форум | Работа | Словарь

 Клуб Газовиков
 Обратная связь
 Эл. почта: clubgas@mail.ru