Гость
|
Дата: Среда, 16.12.2015, 18:09 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Подскажите пожалуйста. Со скольки баллов необходимо устанавливать контрольные трубки в сейсмичных районах. По каким техническим нормам характеризуется понятие-сейсмика? С 7 баллов, или свыше 7 баллов? И как будет выглядеть установка контрольных трубок при пересечении газопровода с коммуникациями в городской среде, перенасыщенная коммуникациями?. Это же сплошные ковера. Зачастую газопровод проходит по проезжей части. Ковера могут повреждаться. Спасибо за помощь |
|
|
|
SumatraJoe
|
Дата: Четверг, 17.12.2015, 02:10 | Сообщение # 2
|
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Статус: Offline
|
СП 62.13330.2011
п. 5.6.1 "К особым условиям относятся ...районы с сейсмичностью свыше 6 и 7 баллов, ..."
Цитата Гость ()
И как будет выглядеть установка контрольных трубок при пересечении газопровода с коммуникациями в городской среде, перенасыщенная коммуникациями?. Это же сплошные ковера.
делается один футляр на несколько коммуникаций и ставиться одна трубка на пучок
Цитата Гость ( )
Зачастую газопровод проходит по проезжей части. Ковера могут повреждаться.
на проезжей части используются соответствующие люки, вплоть до тяжелых (см. серии с узлами по бесколодезной установке арматуры на проезжей части)
|
|
|
|