Здравствуйте! Горгаз вручает уведомление о необходимости утранить нарушение, которое выражается в формулеровке "стена на газопроводе" Фактически ситуация выглядит следующим образом: выход подземного газопровода находится за кирпичным забором (во дворе) а не перед ним на улице. Насколько обосновано требование перенести забор или выполнить реконстукцию газопровода? Спасибо
Интересный случай, я так понимаю газопровод подземный идет под кирпичной стеной от дороги.
А когда проводили газ, стена уже стояла, в проекте на газопровод она нарисована?
Забор входит в ваши границы земельного участка?
в данном случае забор стал после прокладки газопровода. На месте старого домовладения выстроили новый дом и забор. Там даже не стена стоит, а колонна из кирпича на которой висят ворота и калитка. копия проекта есть, но не помню что в ней указано, завтра могу выложить скан.
По закону у каждого газопровода есть охранная зона, 2 метра в каждую сторону, в пределах которой строительство запрещено, поэтому они и на писали, тем более в случае надобности они не смогут попасть к вам во двор и перекрыть газопровод. Поэтому тут вам нужно договориться с начальником или главным инженером газовой службы, чтобы не переносить забор, так как это будет затратно, напишите им гарантийное письмо что предоставите доступ на территорию вашего двора, для обслуживания газопровода и крана, а так же в аварийных случаях, в любой день и время по требованию газовой службы. Так им будет спокойнее.
на самом деле газовая служба носит эти уведомления раз в квартал уже много лет, я стал собственником лишь год назад а объекту более 7 лет, и пока никаких действий кроме этого не следует.
2 метра в каждую сторону, в пределах которой строительство запрещено, поэтому они и на писали
вот только из-за этого они и пишут предписание:
1. Было нарушено требование, о том что запрещено в охранной зоне возводить объекты капитального строительства (кирипичный забор относится к капитальным сооружениям).
2. Возвели даже не стену, а кирпичную опору на газопровод без защиты этой опоры и газопровода.
Требования абсолютно законные и в принципе устранимые, но затратные - нужно газопровод положить в футляре, чтобы можно было в случае чего его вытащить из-под забора, не повредив сам забор (осадки опоры не было).
P.S. А то что доступа нет - это ни на что не влияет. Практически вся запорная арматура на выходе газопровода из земли у стены дома ставится (на газопроводе-вводе). Если ГРО надо, они на врезке на улице арматуру спокойно поставить могут, чтобы дом отключить в случае чего. Так что если договариваться в ГРО, то скорее писать письмо, что в случае аварии на газопроводе разрешаю ломать забор и претензий к ГРО по возмещению возможного ущерба при ликвидации аварии не будет.