walens | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 16:57 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Добрый вечер! У нас на заводе имеется ГРУ на базе регуляторов РДСК-50М2. В последнее время в работе появилась проблема - наличие вибрации на выходе газа после ГРУ. К сожалению в паспорте и на страницах нашего безмерного интернета решения данной проблемы не обнаружил. Прошу помощи у опытных газовиков и инженеров
|
|
| |
Гость | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 19:36 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| Изменяли ли давление газа на выходе, или менялся ли у вас расход газа?
|
|
| |
walens | Дата: Вторник, 01.09.2015, 03:27 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Нет, все работало как и раньше..настройки не менялись, расход газа плавающий - в зависимости от работы парового котла.
|
|
| |
Гость | Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:31 | Сообщение # 4 |
Группа: Гости
| Трудно так сказать необходимо разобрать, прочистить, может забился чем нибудь и или мембрана где то прорвалась, попробуйте разобрать, просмотреть на наличие каких либо деформаций, а так сложно по интернету сказать. У нас как то тоже вибрировал, два раза стукнули и перестал))
|
|
| |
Гость | Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:55 | Сообщение # 5 |
Группа: Гости
| Попробую - о результате напишу) Просто хотелось внутрь регулятора соваться уже с какими то версиями а не просто так..
|
|
| |
walens | Дата: Четверг, 17.09.2015, 08:05 | Сообщение # 6 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Все разобрали, почистили, износ клапана небольшой..придавил обратную связь процентов на 70 и все заработало..всем спасибо за помощь
|
|
| |
Гость | Дата: Четверг, 17.09.2015, 09:51 | Сообщение # 7 |
Группа: Гости
| Интересно, я так и думал что клапан барахлит, чему там еще ломаться то)))
|
|
| |