Гость Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:50 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Возник вопрос, прошу знающих людей откликнутся и помочь советом!
Живу на третьем этаже трехэтажки, установлена газовая колонка в ванной она же санузел, дымоход составляет приблизительно 4 метра, поднимается над уровнем крыши где то на полметра, чуток выше конька, тяга есть отменная, даже пламя от зажигалки затягивает до потухания:-), но вот беда колонка очень часто и сильно забивается сажей, пламя на горелке с красноватыми языками, получается, что не хватает кислорода, но санузел хорошо вентилируется, приток воздуха обеспечен нормальный, можно было бы сослаться на некачественную колонку, но это уже третий за пять лет, причем все разных производителей, была нева, аристон, теперь газеко, которая уже тоже на ладан дышит от постоянных сборок разборок, сегодня ее прочистил и установил на место, если до этого использовал гофру от старого аристона, которая чуток больше дымохода газеко и я ее просто накидывал на дымоход не герметично и в канал в стене тоже не особо заворачивался с герметизацией, то такого варианта хватало на полгода, то сегодня сделал все на совесть, поставил переход с дымохода в стене, взял гофру соответствующего размера и сделал все герметично на хомутах и термоленте, так вот теперь сверху нагревателя температура около 80 градусов, начал плавиться пластиковый потолок (он фальшивый, за ним еще антресоль )до которого сантиметров 20, при негерметичном подключении такого нагрева не было, видимо остывший со2 попадал на антресоль, получается что продукты горения не уходят в дымоход или уходят не все? Справочно- дымоход 125, выход из колонки 110.
Подскажите пожалуйста в какую сторону обратить внимание и что нужно доработать и сделать, что бы водонагреватель работал нормально, а то как то не очень охота угореть либо просто сгореть.
 
Гость Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:17 | Сообщение # 2
Группа: Гости





[quote=Гость;2577] установлена газовая колонка в ванной[/quote]
сейчас запрещено в ванной устанавливать колонки
[quote=Гость;2577]сверху нагревателя температура около 80 градусов, начал плавиться пластиковый потолок[/quote]
значит тяга слабая, не уходят продукты сгорания, делайте поменьше углов и герметичнее соединения
[quote=Гость;2577]дымоход 125, выход из колонки 110[/quote]
диаметр дымохода должен соответствовать патрубку колонки
 