Оператор котельной | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:31 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| Здравствуйте, я работаю оператором котельной, месяц назад начались проблемы с газом, отключался клапан сам по себе, приехали газовики, установили деревянный клин, но так быть наверное не должно, подскажите что они сделали и какие могут быть последствия их работы. Я им звонил говорил, что раньше без деревяшки все работало хорошо, но они сказали не убирать её!
|
|
| |
Гость | Дата: Вторник, 16.06.2015, 08:25 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| Получается что они заблокировали молоток, который в случае превышения или снижения давления должен падать тем самым закрывая поток газа. Вот если вдруг регулятор который снижает давление выйдет из строя и отправит высокое давление газа на горелку, а так как предохранительно-запорный клапан не работает, то пламя в котле будет в несколько раз больше, примерно в 100!
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 17.06.2015, 11:56 | Сообщение # 3 |
Группа: Гости
| Это страшное нарушение так делать возвращается в целях безопасности, если это увидит Ростехнадзор вас оштрафуют, а горгаз отмажется типо не приделах!
|
|
| |
love | Дата: Среда, 17.06.2015, 12:53 | Сообщение # 4 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Почему все забыли про предохранительно-сбросной клапан (ПСК), надеюсь он не заблокирован Если он исправен то вся нагрузка высокого давления ляжет на него, а он выпустит весь газ в атмосферу, через продувочные патрубки (свечи), вот и все, только счетчик намотает вам много неиспользованных кубометров газа.
|
|
| |