Оператор котельной
|
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:31 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Здравствуйте, я работаю оператором котельной, месяц назад начались проблемы с газом, отключался клапан сам по себе, приехали газовики, установили деревянный клин, но так быть наверное не должно, подскажите что они сделали и какие могут быть последствия их работы.
Я им звонил говорил, что раньше без деревяшки все работало хорошо, но они сказали не убирать её!
|
|
|
|
Гость
|
Дата: Вторник, 16.06.2015, 08:25 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Получается что они заблокировали молоток, который в случае превышения или снижения давления должен падать тем самым закрывая поток газа. Вот если вдруг регулятор который снижает давление выйдет из строя и отправит высокое давление газа на горелку, а так как предохранительно-запорный клапан не работает, то пламя в котле будет в несколько раз больше, примерно в 100! |
|
|
|
Гость
|
Дата: Среда, 17.06.2015, 11:56 | Сообщение # 3
|
Группа: Гости
|
Это страшное нарушение так делать возвращается в целях безопасности, если это увидит Ростехнадзор вас оштрафуют, а горгаз отмажется типо не приделах! |
|
|
|
love
|
Дата: Среда, 17.06.2015, 12:53 | Сообщение # 4
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
|
Почему все забыли про предохранительно-сбросной клапан (ПСК), надеюсь он не заблокирован
Если он исправен то вся нагрузка высокого давления ляжет на него, а он выпустит весь газ в атмосферу, через продувочные патрубки (свечи), вот и все, только счетчик намотает вам много неиспользованных кубометров газа. |
|
|
|