Здравствуйте, помогите ответить на замечания ПТО, не выполнены требования ТУ "Все отключающие устройства на распред. газ-дах предусмотреть с продувочными штуцерами". У меня кран в подземном исполнении как их предусмотреть?! Кто нибудь разрабатывал, поделитесь чертежом) |
|
|
|
NefteGaz
|
Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:09 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Статус: Offline
|
Вот наверное то что нужно!) Скачивай http://www.club-gas.ru/load....1-0-144 |
|
|
|
Проектант 007
|
Дата: Вторник, 19.05.2015, 13:25 | Сообщение # 3
|
Группа: Гости
|
Здравствуйте, подскажите обоснованно ли требование ПТО Горгаза, написали следующее замечание:
Предусмотреть проектное решение (продувочный штуцер) для продувки проектируемого газопровода среднего давления при пуске газа до отключающего устройства. Предлагаем принять вариант заводского изделия отключающего устройства с продувочным штуцером в подземном исполнении. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Четверг, 28.05.2015, 14:41 | Сообщение # 4
|
Группа: Гости
|
Очень мало информации про газопровод.(давление и все) |
|
|
|
kamennikov
|
Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:33 | Сообщение # 5
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
|
Проектант 007, требование ПТО понятно
Цитата Проектант 007 ( )
Предусмотреть проектное решение (продувочный штуцер) для продувки проектируемого газопровода среднего давления при пуске газа до отключающего устройства.
им в дальнейшем эксплуатировать эти газопроводы, вот и требуют заложить штуцеры, если они не прописали это в тех условиях, то можно отписаться, так как нормативная документация не предусматривает обязательную установку продувочных газопроводов перед отключающим устройством.
Цитата Проектант 007 (  )
Предлагаем принять вариант заводского изделия отключающего устройства с продувочным штуцером в подземном исполнении.
Такие краны существуют, можно такой заложить. Но это тоже требование носит рекомендательный характер.
|
|
|
|