skalik
|
Дата: Среда, 13.08.2014, 10:39 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
|
Проектом предусмотрена газификация частного дома в РФ.
Место врезки сущ. подземный газопровод по улице.
Как правило до гарницы участка я проектирую газопровод
подземно. Завожу газ-д подземно на 1,0 м за
забор, протом производится выход из земли, устаналивается кран надземно на
вертикальном участке после чего веду газопровод на опоах к помещению установки
газовых приборов. По территории частного владения никогда не проектировал
газопровод подземно так как охранная зона газопровода по обе стороны от его оси
сотставляет 2 м
и проконтролировоть невозможность
постройки или установку гаража на частной собственности невозможно.
Заказчик хочет же видеть на улице подземный отключающий кран
-http://www.gttd.ru/index.php?page=scat&pid=13971
М проложить как показано на картинке ниже газопровод
подземно к квартире №2 мотивируя это тем, что проезд между домом и забором
соседа узкий 4,5м. Также не видит
запрещающих норм по прокладке подземного газопровода по его территории.
- Есть ли нормы запрещающие прокладку подземного гащопровода по территории
частного владения жилого дома?
- Можно ли к частному дому ставить подземный отключающий кран?
- Можно ли вообще воплотить в жизнь желание
зака?
|
|
|
|
Газмяс
|
Дата: Среда, 13.08.2014, 13:13 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
|
Здраствуйте, прокладка газопровода надземно должна иметь обоснования которые указывают на невозможность или не рациональность подземной прокладки, в данном случае их нет, в РФ все реже и реже применяют надземку.
Все верно охранная зона состовляет 2 метра, и если заказчик соглашается, подписывает акт выбора трассы, то это уже его проблемы, в дальнейшем может коснутся переноса газопровода, если решит расширять строительство, хотя таких случаев практически небывает. Контролировать уже точно не дело проектировщиков в дальнейшем, даже если он что то построит на газопроводе это полностью его ответственнасть, в данном случае горгаз может принять решение о прекращении подачи газа до выноса газопровода из зоны строительства или востановления действующих норм. По поводу подземного крана пара слов, так как они применяются сейчас практически повсеместно в крупных городах из за множества различных комуникации в месте установки, да и никто не хочет видеть надземные трубы, еще бывает что ставить их негде тем более потом ограждать территорию, то же самое происходит с частным сектором, люди хотят что бы все было не заметно, так что причин для отказа нету, хочет он подземный кран так даже лучше, покрайней мере никто не собьет, да и обслуживать не нужно, красить и т.д. Место установки крана определяется тех условиями, обычно в месте врезки, и горгаз может не согласиться с установкой крана на территориии потребителя, так как могут возникнуть трудности с отключением (не пустит владелец их и прав будет), так что этот вопрос решается с согласованием в ПТО организации выдавшей ТУ. Были случае в моей практике когда кроме как на террритории заказчика нигде установить кран не получалось, тогда приходилось с заказчика брать гарантийное письмо о возможности в любое время попасть на территорию где установлен кран. Согласно действующих норм от фунтдамента дома необходимо отступить 2 метра (если низкое давление, а то может вы ДРП хотите на доме повесить), и от опоры столбов забора 1 метр, газопровод у вас отлично вписывается в эти растояния.
В данном случае никак сложностей не вижу, нашим отделом таких проектов уже сделаны сотни, все нормально, никаких проблем не выявлено.
|
|
|
|
skalik
|
Дата: Пятница, 15.08.2014, 20:40 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
|
ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА. По вопросу по подземке и по подземному крану то вроде из слов наших многих газовиков никаких проблем к подземной прокладки нет к моему удивлению. Некоторые говорят что у них повсеместно устанавливают подземные краны и норм запрещающих нет.
Может есть у кого-то в газовом какие то свои по месту требования по этому поводу?
Потому как привык видеть по накатанной надземный отключающий кран на границе участка зака и улицы после чего надземно к помещению установки газовых приборов. |
|
|
|