Гость | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 15:54 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| Здравствуйте помогите пожалуйста ответить на замечание госэкспертизы "В текстовой части привести информацию об установленных электронных маркерах, предназначенных для обнаружения газопровода приборным методом: марку и фирму изготовителя, требования к установке данного оборудования, места установки."
|
|
| |
NefteGaz | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:22 | Сообщение # 2 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Статус: Offline
| Обычно мы марку и завод закладываем в спецификации, а в текстовой части пару слов пишем что установка согласно инструкций завода-изготовителя. Я бы в таком случае написал "Замечания не принимаются, нет ссылки на требования нормативных документов"
|
|
| |
Afonya | Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:05 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Понятно что нормативная документация не успевает за новым оборудованием, в снипах ничего не пишут про маркеры, но не зачем зря злить экспертизу, там тоже люди, обычно те же самые проектировщики))) Добавь в пз пару строчек про марку маркера, устонавливают их как и таблички в характерных точках, углах, переходах диаметра, обычно на расстоянии 200 метров.
|
|
| |