Необходимость провода спутника. Замечания гос. экспертизы к разделу смета.
Подскажите как ответить на замечания «Рекомендуется дополнительно к сигнальной ленте по трассе п/э трубопровода включить затраты на прокладку медного провода», разработчики проекта в спецификацию не заложили, а замечание к сметному разделу?!!( Характеристика объекта: газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления диам. 63мм к жилому многоквартирному дому. Спасибо за помощь. |
|
|
|
GIP
|
Дата: Четверг, 26.06.2014, 19:46 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Статус: Offline
|
И правильно сделали что не заложили такие глупости в проект, на вашем месте я бы написал «Замечание не принимается, т.к. проектируемый газопровод не является межпоселковым см. п.5.6 СП 42-103-2003». |
|
|
|