Окно в теплогенераторной жилого дома.
Гость Дата: Вторник, 17.06.2014, 20:30 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
Подскажите какой размер окна необходим в котельной или можно без окна?
Оно должно открываться форточкой или можно в глухом исполнении?
Какой смысл от него не пойму?
 
МосГаз Дата: Среда, 18.06.2014, 07:01 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Согласно п 6.18 СП 42-101-2003, площадь окна зависит от толщины стекла. 
При толщине стекла 5 мм площадь не менее 1,5 м2, 
при 4 мм стекле не менее 1 м2 и 0,8 м2 
при стекле толщиной 3 мм. 
Если будет использоваться оборудование мощностью свыше 60 кВт, то площадь остекления выбирается из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема котельной.
Окно выполняет функцию взрывного клапана, что бы при утечке газа и последующем взрыве остались стены а окно выбило, а так же еще естественное освещение, для ремонта газового оборудования на случай отключения электричества.
 