Гость
|
Дата: Вторник, 17.06.2014, 20:30 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
|
Подскажите какой размер окна необходим в котельной или можно без окна?
Оно должно открываться форточкой или можно в глухом исполнении?
Какой смысл от него не пойму? |
|
|
|
МосГаз
|
Дата: Среда, 18.06.2014, 07:01 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
|
Согласно п 6.18 СП 42-101-2003, площадь окна зависит от толщины стекла.
При толщине стекла 5 мм площадь не менее 1,5 м2,
при 4 мм стекле не менее 1 м2 и 0,8 м2
при стекле толщиной 3 мм.
Если будет использоваться оборудование мощностью свыше 60 кВт, то площадь остекления выбирается из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема котельной.
Окно выполняет функцию взрывного клапана, что бы при утечке газа и последующем взрыве остались стены а окно выбило, а так же еще естественное освещение, для ремонта газового оборудования на случай отключения электричества. |
|
|
|