newgaz
|
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:57 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
|
Строим коттедж, нужно выделить помещение под котельную. Какие требования для помещений котельной? Размер, объем, окна, двери, можно размещать в подвале? |
|
|
|
NefteGaz
|
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:59 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Статус: Offline
|
Требования к помещению котельной описаны в "Инструкции по размещению тепловых агрегатов".
В соответствии с этим документом при размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. м;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв. м на 1 куб. м объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа. |
|
|
|
NefteGaz
|
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:00 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Статус: Offline
|
Котлы тепловой мощностью до 35 кВт можно размещать на кухне, в соответствии со СНиП 31-02-2001. Ввод газопровода должен быть выполнен непосредственно в то помещение где стоит газовый прибор. |
|
|
|
skalik
|
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:11 | Сообщение # 4
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
|
Требования к помещению под котельную в РФ очень размытое понятие несмотря на наличие СНиПов. Да есть прописанные нормы которые описал NefteGaz выше. Но вот в Московской области есть нормативный документ который говорит о том что котел можно вообще установить в ваннной и без окна и без вентиляционного канала. Поэтому в РФ трактование норм зависит от местных требований горгаза:))) |
|
|
|