a1ex | Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:05 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Не могу найти нормируемое расстояние между линиями электопередач воздух и газовым регулятором(редуктором газа), т.е. среднее и низкое давление газа. Идет газовая труба подземно, воль линии 220В, поворот 90град полиэтилен заходит на участок и выходим из земли и ставим редуктор газовыЙ. ГИП требует 5м, но это не всегда возможно. Подскажите!
нашел вот что: ПУЭ: п 2.4.85. В случае пересечения и сближения линий до 1 кВ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования: в случае пересечения с трубопроводом расстояние от проводов линии до элементов трубопровода при их наибольшем провесе должно быть не менее 1 м. Опоры линии, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения необходимо заземлять с сопротивлением заземления не более 10 Ом;
Спасибо!
|
|
| |
GASPAR | Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:08 | Сообщение # 2 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Статус: Offline
| У вас ГИП случаем не приболел? СП 62.13330.2011, таблица 5 - 1,5 высоты опоры до ШРП. Высота опор 220V около 7 метров, то есть редуктор должен отстоять от линии ВЛ на 11-12 метров, не менее. Редуктор можно рассмотреть как выносное устройство идентичное ШРП. По каким нормам это требование?
|
|
| |
a1ex | Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:19 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| в том-то и дело, требует не объясняя. ищу ответ на форумах
|
|
| |