a1ex
|
Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:05 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
|
Не могу найти нормируемое расстояние между линиями электопередач воздух и газовым регулятором(редуктором газа), т.е. среднее и низкое давление газа.
Идет газовая труба подземно, воль линии 220В, поворот 90град полиэтилен заходит на участок и выходим из земли и ставим редуктор газовыЙ.
ГИП требует 5м, но это не всегда возможно.
Подскажите!
нашел вот что:
ПУЭ:
п 2.4.85. В случае пересечения и сближения линий до 1 кВ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
в случае пересечения с трубопроводом расстояние от проводов линии до элементов трубопровода при их наибольшем провесе должно быть не менее 1 м. Опоры линии, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения необходимо заземлять с сопротивлением заземления не более 10 Ом;
Спасибо! |
|
|
|
GASPAR
|
Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:08 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Статус: Offline
|
У вас ГИП случаем не приболел? СП 62.13330.2011, таблица 5 - 1,5 высоты опоры до ШРП. Высота опор 220V около 7 метров, то есть редуктор должен отстоять от линии ВЛ на 11-12 метров, не менее. Редуктор можно рассмотреть как выносное устройство идентичное ШРП.
По каким нормам это требование? |
|
|
|
a1ex
|
Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:19 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
|
в том-то и дело, требует не объясняя.
ищу ответ на форумах |
|
|
|