ЮжанкаДата: Пятница, 08.09.2017, 15:40 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, по вопросу установки второго газового счетчика. Крым, готовится проект на домовладение: дом и летняя кухня (т.е. времянка, которая сдается в наем). И в доме, и во времянке есть газовая плита и котел. Основной общий прибор учета на доме. Проектант поначалу предложил поставить дополнительный счетчик на времянку (после основного), так сказать для удобства расчетов с квартирантами. Мы купили обычный счетчик, его же сварщик все сделал. Но теперь, перед приемкой, начинаются палки в колеса, мол, надо убрать этот дополнительный счетчик, все обрезать и сварить как раньше. Можем мы оставить этот второй счетчик для себя, для дополнительного учета?
 
GASPARДата: Пятница, 08.09.2017, 23:50 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Статус: Offline
Цитата Южанка ()
Но теперь, перед приемкой, начинаются палки в колеса, мол, надо убрать этот дополнительный счетчик, все обрезать и сварить как раньше

Основание? Пусть приведут письменное мотивированное основание. Если установка счетчика соотетствует требованиям СП 42-101-2003 (пункты 6.45-6.48), то хоть ставьте отдельный счетчик на каждый прибор . Главное, что есть головной (коммерческий) узел учёта расхода газа, опо котоорому будете платить поставщику газа. Всё что за ним - ваше право учитывать, главное чтобы счетчик стоял в вентилируемом помещении.
 
ЮжанкаДата: Суббота, 09.09.2017, 11:20 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Спасибо большое! Счетчик уличный и установлен на улице на стене времянки - все как положено, на гайках. Единственное, проверила соответствие правилам: высота от гаек до земли=160 см, а зазор со стеной только 1,5 см - сварщик криворукий, однако. А в остальном все ясно - опять тупо вымагают - кровососы!
 
GASPARДата: Суббота, 09.09.2017, 23:13 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Статус: Offline
Цитата Южанка ()
высота от гаек до земли=160 см

160cм требуется если только в паспорте не прописано иное. Например у счетчиков ВК производства ГазЭлектроника указано, что высота от пола не нормируется. Но это конечно не повод их ставить ниже плинтуса
 
kirya-usДата: Пятница, 03.11.2017, 08:07 | Сообщение # 5
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Статус: Offline
Прочитал - хорошо, что мы не стали второй счетчик ставить - построили пристрой, все на одном счетчике.
 
Газовый форум » Газовая промышленность » Проектирование систем газоснабжения » Дополнительный газовый счетчик
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:

Главная | Новости | Статьи | Файлы | Магазин | Форум | Работа | Словарь

 Клуб Газовиков
 Обратная связь
 Эл. почта: clubgas@mail.ru
 
Яндекс.Метрика