Гость
|
Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:12 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Здравствуйте. нужна ваша помощь
Дано:
Низкое давление, трубы ПЭ 110х6,3 SDR 17.6
газ запроектирован в песках мелкий средней плотности. нормативная глубина промерзания грунтов составляет 2,05 м плюс наличие грунтовых вод на глубине 1,5 м.
покрытие по трассе уплотненный грунт (распределительный газопровод к жилым домам)
минимальная глубина заложения (до верха трубы) 1,28 м. Наиболее холодная пятидневка -34
Вопрос: не вытолкнет ли вода газопровод? и если в последствии будет дорога щебеночная или асфальтовая то как это может повлиять на газопровод.
может имело смысл заглубиться и предусмотреть пригрузы? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 09:40 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Цитата Гость ()
не вытолкнет ли вода газопровод?
Не вытолкнет, грунтовые воды проходят ниже.
Цитата Гость ( )
будет дорога щебеночная или асфальтовая то как это может повлиять на газопровод
Смотря какой категории дорога)) Но вам нечего беспокоится, при строительстве дороги у вас запросят ТУ и выполнят ваши требования при пересечении или параллельном строительстве дороги, например футляр заложат на газопровод. В случае строительства дороги отметка до уровня земли будет больше, но незначительно.
|
|
|
|